Аппаратура
Программы
Стандарты
Методики
Статьи

Система синхронизации IEC-SS50

•  Высокая точность синхронизации
•  Конструктивное исполнение в стандарте КАМАК
•  Программное управление и мониторинг

Система предназначена для синхронизации технологического оборудования, измерительных приборов и других устройств в составе экспериментальных и производственных установок. Она разработана лабораторией IEC для управления экспериментами на установке термоядерного синтеза У2М Института физики плазмы ННЦ ХФТИ (г. Харьков). Система собрана на основе модулей в стандарте КАМАК. В ее состав входит контроллер крейта СС02, модуль запуска МС01 и шесть многоканальных модулей программируемых таймеров MD01.

Система IEC-SS50 содержит 50 независимых каналов задержки с синхронным запуском. При необходимости общее количество каналов может быть увеличено до 80 и более. Все каналы системы снабжены высоковольтными гальванически развязанными формирователями выходных сигналов.

ss50_1

Программирование, запуск системы и контроль ее состояния осуществляется с помощью стандартных команд интерфейса КАМАК, которые вырабатываются на магистрали крейта контроллером СС02, обеспечивающим связь системы с персональным компьютером. Контроллер подключается к компьютеру с помощью линии последовательной связи через адаптер шины PCI  и может быть удален от компьютера на расстояние до 300 м.

 

Модуль МС01

Модуль запуска МС01 содержит два программируемых таймера и схему запуска системы синхронизации. Модуль позволяет выполнять пуск системы от внешнего сигнала, с помощью кнопки, расположенной на модуле, или по команде, поступившей с компьютера, при условии отсутствия каких-либо аппаратных или программных блокировок. Один из таймеров модуля (канал А) разрешает работу остальных таймеров системы синхронизации и обеспечивает их одновременный запуск, а второй (канал 0) — может использоваться для формирования сигнала управления, задержанного относительно момента запуска на время до 100 секунд. Оба таймера позволяют программировать временные задержки с точностью до 1 мкс.

ss50_2

            Технические характеристики

  • Количество программируемых каналов задержки ― 2
  • Дискретность установки времени задержки канала «А» ― 1 мкc
  • Максимальное время задержки общего канала запуска «А» ― не более 100 c
  • Дискретность установки времени задержки канала «0» ― 1 мкc
  • Максимальное время задержки канала «0» ― не более 100 c
  • Погрешность выполнения запрограммированной задержки обеих каналов ― 0,1 мкс
  • Длительность выходного импульса канала «0» ― 10 ± 1% мкc
  • Амплитуда выходного сигнала канала «0» ― +50 ± 5% B
  • Номинальное сопротивление нагрузки канала «0» ― 50 Oм
  • Электрическая прочность развязки выхода канала «0» ― не менее 500 B
  • Электрическая прочность развязки канала внешнего запуска ― не менее 500 B
  • Количество входов аппаратной блокировки ― 3
  • Логический уровень сигналов разрешения на входах блокировок ― логический 0
  • Логический уровень внешнего сигнала запуска ― логический 0
  • Ток, потребляемый от источника питания +6 В ― не более 0,135 A
  • Ток, потребляемый от источника питания +24 В ― не более 0,085 A
  • Габаритные размеры модуля ― не более 325 × 222 × 34 мм
  • Масса ― не более 0,76 кг

 

Модуль MD01

Модуль МD01 является базовым модулем системы синхронизации. Он предназначен для генерации в заданные моменты времени импульсов запуска для внешних приборов, устройств и систем, входящих в состав экспериментальной установки.

Модуль имеет в составе восемь независимых программируемых таймеров, каждый из которых может обеспечить задержку формирования выходного синхроимпульса во всем диапазоне программирования с дискретностью установки 1 мкс. Цепи выходных сигналов гальванически развязаны между собой и относительно корпуса модуля. Помимо канала синхронного запуска с магистрали крейта модуль имеет дополнительный вход запуска от внешнего сигнала.

ss50_3

           Технические характеристики

  • Количество программируемых каналов задержки ― 8
  • Максимальное время задержки каналов ― не более 100 c
  • Дискретность установки времени задержки каналов ― 1 мкс
  • Погрешность выполнения запрограммированной задержки каналов ― 0,1 мкс
  • Амплитуда выходного сигнала каналов ― +50 ± 5% B
  • Длительность выходного импульса каналов ― 10 ± 1% мкc
  • Номинальное сопротивление нагрузки каналов ― 50 Ом
  • Электрическая прочность гальванической развязки выхода каналов ― не менее 500 B
  • Электрическая прочность гальванической развязки выхода запуска ― не менее 500 B
  • Логический уровень сигнала запуска по внешнему входу ― к.з. (0 В)
  • Логический уровень внешнего сигнала запуска по входу Р1 ― 1 (0 В)
  • Ток, потребляемый от источника питания +6 В ― не более 0,2 A
  • Ток, потребляемый от источника питания +24 В ― не более 0,26 A
  • Габаритные размеры ― не более 325 × 222 × 34 мм
  • Масса ― не более 0,88 кг

 

Программа управления системой синхронизации

Программа предназначена для настройки, управления и мониторинга работы системы синхронизации с помощью персонального компьютера. Работает в среде операционной системы Windows-XP, взаимодействует с аппаратурой системы через драйвер контроллера САМАС СС02.

ss50_4

Программа позволяет:
-  отображать на экране монитора текущие настройки и состояние системы;
-  индицировать состояние сигналов внешних блокировок;
-  изменять настройки отдельных каналов, сохранять на диск и загружать ранее подготовленные файлы настроек под конкретные эксперименты;
-  производить однократный или периодический программный запуск системы;
-  вести протокол выполненных экспериментов;
-  выполнять контроль работоспособности аппаратуры и выводить на экран монитора сообщения об обнаруженных ошибках.

Программа снабжена удобным и эргономичным интерфейсом, предусматривает возможность звуковой сигнализации процесса выполнения эксперимента.

Copyright © IEC 1995-2021